Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
Гусаров Даниил
Хранитель1) Этот размер грипов является типовым для нашей программы.
2) На данный момент все делается согласно типовому, позже доработаем данную возможность.
3) Ошибку повторить не удалось, изменения на лист попадают после Обновления чертежа. Напишите точную последовательность действий, которую вы выполняете. Попробуем воспроизвести.
4) Запишем данные пожелания в базу, по возможности реализуем.Гусаров Даниил
ХранительЗдравствуйте,
Элементы конструкции написаны на языке Python, поэтому сам синтаксис можно поискать в интернете. Если коротко, то iff это функция, которая сначала вычисляет все свои аргументы, а уже после выполняется сама и возвращает результат. Условное выражение if выполняет условие последовательно и является более универсальным (синтаксис ИСТИНА if УСЛОВИЕ else ЛОЖЬ)
Значение None обозначает то, что конкретное значение отсутствует (например узел не смог построиться, потому что луч не нашел пересечение с землей).
Знак == это оператор сравнения, с примерами можно ознакомиться тут: http://pythonicway.com/python-operatorsГусаров Даниил
ХранительПоправим данную ошибку, спасибо за информацию.
Гусаров Даниил
ХранительЗдравствуйте,
Ошибка панели Позиционирования вида уже подправлена. Напишите нам на support@topomatic.ru письмо, вышлем вам сборку с исправленной ошибкой. Так же в письме опишите более подробно, о какой панели активности идет речь.
Гусаров Даниил
ХранительА редактор кодов элементов сечения добавить нельзя в функционал?
Определить границы проектного откоса вы можете, если переместите лучи (в виде пунктирных линий). У луча есть 2 грипа, за которые его можно подтянуть и повернуть. Это более наглядно.
Гусаров Даниил
ХранительТруба по умолчания раскладывается по узлам закодированными соответствующими кодами. В случае, если программа их не находит программа выполняет раскладку по крайним узлам проектной конструкции. В данном случае проблема была связана с отсутствием в механизме раскладки трубы перечня кодов для железной дороги. Ошибку поправили.
-
Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем
Гусаров Даниил.
Гусаров Даниил
ХранительСегодня попробовал пересоздать трубы в версии 2.0. Как то странно себя ведет модуль, угол укрепления берет не углу откоса, а по границе конструкции. Да и в чертеже проставляет странные размеры от нуля (по оси) до верха конструкции
Здравствуйте,
Пришлите, пожалуйста, данный проект, а так же поясняющий чертеж (что именно некорректно выводится) нам на почту support@topomatic.ru.
Гусаров Даниил
ХранительПроблема заключалась в том, что функция не отрабатывала в случае, когда выполняется построение только 1 подобъекта примыкания. Ошибка исправлена.
Гусаров Даниил
ХранительЗдравствуйте,
1) Поправим данную ошибку, отправьте нам запрос с данной ошибков на почту support@topomatic.ru
2) О какой ошибке идет речь? Распишите более подробно. Можно так же продублировать на нашу почту.Гусаров Даниил
ХранительЗдравствуйте,
Судя по описанию вам необходимо создать несколько папок (Вар1, Вар2 и т.п.) и разнести по папкам сами подобъекты. В результате, при создании четвертей примыканий/пересечений они будут создаваться в своих папках.
В случае переноса папки с четвертями в Свойствах примыкания необходимо переназначить путь к подобъектам. На данный момент есть нюансы, связанные с переопределением пути.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Гусаров Даниил
ХранительЗдравствуйте,
1) Согласно известным нам нормативам отгон возвышение производится на участках переходных кривых. Там где их нет — возвышение не устраивается. В особых случаях у вас есть возможность добавлять кривые специальной функцией.
2) Подумаем по поводу данного нюанса. Функция была написана до момента возможного переименования ВУ.
Все таблицы в программе подлежат импорту/экспорту. Для этого, вам необходимо выделить строки, нажать ПКМ по порядковому номеру и выбрать необходимую операцию.Гусаров Даниил
ХранительНа занятиях по Робуру, ещё версии 8.3 обещали добавить Татарские шрифты для проектирования Индивидуальных знаков. Будет ли реализовано? Готовы предоставить необходимую информацию.
Здравствуйте, пришлите пожалуйста нам соответствующую информацию, а так же пожелания на почту support@topomatic.ru.
Гусаров Даниил
ХранительЗаметил еще такую проблему, если открепить какое либо окно на второй монитор, то перестают работать кнопки на панелях. Кнопки работают только когда разворачиваю окно в программе на основном мониторе.
Здравствуйте, попробуйте сначала активировать само окно, а уже после воспользоваться кнопками. (Речь идет об кнопках расположенных над рабочими окнами программы или же вы подразумеваете кнопки Панелей инструментов.)?
-
Ответ изменён 4 года назад пользователем
Гусаров Даниил.
Гусаров Даниил
ХранительПочему при создании ведомости в формате Exel не сохраняются все настройки шаблона ведомости (шрифт, высота и ширина ячеек). В формате чертежа Robur все работает.
Убедитесь, пожалуйста, в том, что изменения шаблона производились непосредственно в режиме Редактора шаблона, а не на вкладке Макет. Высота и ширина ячеек должна передаться, шрифт не передаем (т.к. наборы шрифтов отличаются)
Гусаров Даниил
ХранительЕсли в структуре проекта папку с пересечением или примыканием переместить из папки «Автомобильные дороги» в любую другую созданную папку, то при перестроении пересечения или примыкания функцией пересчитать программа снова создает папку с этим пересечением или примыканием в папке автомобильные дороги. В итоге появляются одинаковые подобъекты.
Распишите, пожалуйста, более подробно для чего это необходимо. Приведите пример вашей структуры.
-
Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем
-
АвторСообщения