#1
|
|||
|
|||
![]() Экспертиза отклонила проектные решения по этому шифру. Обосновала тем, что в ПЗ там указаны недействующие нагрузки (п. 5.4 шифра). А у нас нет другого типового для труб 0,5 и 0,75.... Чем обосновывать? Кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось ИННА, 11-24-2020 в 11:05. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Цитата:
Страшное скажу, 90% используемых типовых рассчитаны на старые нагрузки. Выдайте экспертизе расчет типовых звеньев под новые нагрузки и будет счастье. по сути, всего лишь уменьшится максимальная высота насыпи... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Пожелания к разработчикам программы "Исскуственные сооружения" .
В связи с неактуальностью многих типовых проектов, на которых базируется программа ( в связи с новыми нагрузками по новым ГОСТам) - рассчитайте нагрузки на звенья и новые параметры применения старых ТП, рассчитанных под старые нагрузки? таблички перерасчетов под другие нагрузки добавьте, ну и т.д... Последний раз редактировалось ИННА, 01-17-2019 в 14:10. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Цитата:
Других типовых на данный момент нет. Цитата:
До покупки программы, на нашем сайте, всегда можно получить информацию о ее функциональных возможностях. К примеру, можно скачать ознакомительную версию, ее функциональные возможности очень близки к полноценной версии программы. Тем не менее, данное замечание принимаем. Проблема нам известна. В следующей версии программы (версия 2.0), которая будет выпущена в следующем году, расчетная нагрузка будет задаваться по настройке. Вся разница между новыми и старыми нагрузками для водопропускных труб будет состоять в переопределении расчетной высоты засыпки над трубой. Соответственно, выбор толщины звена будет строго по типовому или с учетом другой высоты насыпи (при действии другой расчетной нагрузки). |
Навигация по основному сайту |
Главная | Каталог продуктов и услуг | Где купить | Сопровождение |
Вакансии | О компании | Обзоры | Канал на YouTube |