Цитата:
Сообщение от Вершков Андрей
Какие выводы из этого следуют? Есть другая методика?

Так точно, вывод один позволить выбирать статическую нагрузку не только 10 но и 11,5, а также статический отпечаток от нее считать. Приведенную интенсивность позволить умножать на 1/3 при этом дать возможность fполосности изменять (чтобы в некоторых случаях применить fполосности=0.01 в соответствии с ОДН) коэффициенты прочности должны оставаться такие же(!) как для расчета ДО проезжей части.
РАсчет по ОДН с жесткими условиями исходных данных давно устарел, хотя ГГЭ его пропускает, но думаю временно.
Указанными выше расчетами можно доказать что конструкция на остановочной должна быть такая же как по основной проезжей части, что соответствует последним данным по ПНСТ
Ответить с цитированием
  #22  
Старый 05-23-2019, 15:28
Вершков Андрей Вершков Андрей вне форума
Разработчик Robur
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 316
По умолчанию

Получается следующее:
Т.к. имеющаяся официальная методика расчета остановочной полосы устарела, а аналогичного подробного и актуализированного варианта нет, то сейчас ее нужно рассчитывать как основную проезжую часть, варьируя исходными данными (расчетной интенсивностью и параметры нагрузки). В программе (в случае расчета основной конструкции) можно задать это самостоятельно.

В расчете по ПНСТ мы уже не выделяли обочину в отдельную категорию.
Теоретически в расчетах по ПНСТ также можно добавить признак Обочина и автоматически корректировать исходную интенсивность на 1/3. Но, в ПНСТ это прописано не однозначно . Согласно п 3.14 На укрепленных полосах дорог II-IV категорий в виде исключения возможно движение транспортных средств в пределах до 1/3 интенсивности, приходящейся на крайнюю правую полосу проезжей части.
Из этого пункта следует, что интенсивность не обязательно составляет 1/3, а может быть иной.

Если суть проблемы мы понимаем не правильно- просьба пояснить дополнительно.
Ответить с цитированием
  #23  
Старый 10-18-2019, 6:33
MPS MPS вне форума
Активный пользователь
 
Регистрация: Mar 2012
Адрес: Красноярск
Сообщения: 163
Восклицание

Здравствуйте, требуется расчитать покрытие улицы дворовой с верхним покрытием из брусчатки
Имеется брусчатка 100мм
Накрузка А11,5
По типовому проекту ТП503-0-31 расчитаны конструкции на 6т на ось А6, что не соответствует современным требованиям нагрузок от транспорта
на просторах сети нашел РДМ32-18-2012 Санкт-Петербурга
Остался вопрос как привести верхний слой к слою можения, приводить как слой щебня по способу заклинки, требуется ли корректировать нагрузку, внося ее вручную или достаточно поправить характеристики слоя брусчатки?
и в целом где можно посмотреть подобный пример?
Ответить с цитированием
  #24  
Старый 10-30-2019, 10:25
Кузмичев Алексей Кузмичев Алексей вне форума
Администратор
 
Регистрация: Jun 2009
Сообщения: 1,981
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MPS
Здравствуйте, требуется расчитать покрытие улицы дворовой с верхним покрытием из брусчатки...

Здравствуйте. Пришлите пожалуйста письмо - запрос на эл. адрес тех. поддержки support@topomatic.ru, в ответном письме отправим Вам контактные данные специалиста с которым можно будет данные вопросы обсудить.
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход



Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.

Навигация по основному сайту
Главная Каталог продуктов и услуг Где купить Сопровождение
Вакансии О компании Обзоры Канал на YouTube

vBulletin v3.0.7 , Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2003-2021, НПФ "ТОПОМАТИК".